青光眼

首页 » 常识 » 灌水 » 长虹大厦电梯事故维保单位伟达电梯公司被撤销许可证
TUhjnbcbe - 2020/6/27 12:30:00

长虹大厦电梯事故维保单位伟达电梯公司被撤销许可证_深圳新闻_最全最迅速的深圳资讯—深圳新闻


在昨天的新闻通气会上,深圳市市场监管局通报了广东省质量技术监督局刚刚发出的《广东省质量技术监督撤销行*许可决定书》,决定撤销伟达电梯(深圳)有限公司特种设备安装、维修资格许可。


去年5月15日,罗湖区桂园街道长虹大厦电梯间发生一起惨剧:一名在大厦内一民营医疗机构实习的女护士搭乘电梯,因运行电梯出现故障,在即将迈出电梯时身体被电梯门夹住,随后被电梯拖行致死。


省质量技术监督局的《决定书》称,长虹大厦电梯“5·15”事故发生后,经事故调查组调查认定,电梯维保单位伟达电梯(深圳)有限公司维保人员在维保中负有保养不到位的责任。随后,深圳市市场监管局对该公司维修保养的电梯进行监督检查中发现,该公司维修保养的603台电梯中,共计有273台不合格,抽查不合格发现率为45.27%。不合格的主要原因是该公司相关的管理制度和技术文件没有有效落实和执行,维修保养工作不到位。


鉴于该公司的电梯安装、维修保养部分记录未纳入质量管理体系,档案管理混乱,质量管理体系运转不正常,已不再符合国家质检总局《机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行)》的有关规定,质量保证体系已不再具备持特种设备安装维修许可证基本条件。广东省质量技术监督局决定撤销该公司特种设备安装、维修资格许可,收回《特种设备安装改造维修许可证》。


深圳市市场监管局特种设备监管处处长张少标说,这是深圳首例撤销特种设备安装、维修资格许可的案例,对于特种设备维保单位来说,剥夺安装和维修资质是非常严重的处罚,“无异于被判了死刑,从此该单位不得在深圳从事相关安装、维修服务。”


( 苏海强)

1